1、吸不上或吸不足

可能原因:电源电压低或波动大;回路电源容量不足或发生断线、配线错误及触头接触不良;线圈计数参数与使用条件不符;产品本身受损;触头弹簧压力过大。

处理方法:提高电压;增大电压容量,更换电路,修理控制触头;更换线圈;按要求调整触头参数

2、不释放或释放缓慢

可能原因

触头弹簧压力过小;触头熔焊;机械部分被卡主;反力弹簧坏;铁芯有油垢粘着;铁芯磨损过大

处理方法

调整触头参数;更换触头;修理受损零件;更换反力弹簧;清理铁芯;更换铁芯

3、电磁铁噪声大

可能原因

电源电压低;触头弹簧压力过大;短路环断裂;铁芯有污垢;机械上卡住

解决方法

提高回路电压;调整触头弹簧压力;更换短路环;清理铁芯;排除机械故障

4、线圈过热或烧坏

可能原因

电压过高或过低;线圈参数与实际使用条件不符;操作频率过高

解决方法

调整电压;更换线圈或接触器;选择其他合适的接触器

5、触头熔焊

可能原因

触头压力过小;触头表面有金属颗粒异物;操作频率过高或工作电流过大;长期过载使用;负载侧短路

解决方法

提高触头弹簧压力;清理触头表面;更换容量较大的接触器;更换合适的接触器;排查短路故障,更换触头