IBM R32 系统供电故障维修过程,ibm服务器电源接口定义

浏览量:102次

IBM R32 系统供电故障维修过程,ibm服务器电源接口定义

障现象:插上电池和适配器机器都不工作,按下开机键,指示灯不亮。

检修流程:

一、因此机在待机状态下就有3.3V和5V输出,测3.3V和5V在待机下都没有电压输出.

二、先测MAX1632主控制芯片22脚和外部的高端管,16V主供电都正常。

三、在23脚有控制信号的前提下,21脚应有5V电压输出,实测电压5V正常。

四、最后再进一步测7和28脚是否有控制信号,28脚5V正常,但7脚为0V,7脚电压为0V

有两种可能性:

1、芯片内部损坏;

2、本后坡电路损坏,当实测R341时,电阻阻值正常,那么只有芯片内部损坏造成7脚电压为0V。

经换上一个新的电源芯片MAX163后,电源工作正常,3.3V和5V都有输出,故障排除